逍遥游 2011-09-14 08:13:56 | 河北省 其他专业 | 1584查看 7回答
电气均压环问题
我们的建筑为33层公寓式酒店 外一周全为玻璃幕墙,玻璃幕墙为甲方分包,分包单位在铝板上两层用扁钢做一圈均压环防雷侧击。设计图纸写明45米以上利用圈梁内主筋做均压环,与柱子焊接。问:我的均压环项目要不要给主包单位?主包和分包都给了是不是重复计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,首先是幕墙分包单位自行在其铝板及构件上进行均压环焊接工作,但其只是焊接了属于自己部分的金属框架,而并未对设计要求提及的45米以上利用圈梁内主筋做均压环进行施工,利用圈梁是利用该建筑物的框架结构圈梁进行焊接连通,并与柱筋引下线焊通,从需进行均压环的焊接层起,每隔三层进行一次均压环的焊接施工;所以你提到的均压环连接项目是需要给主包单位的,而分包(幕墙单位)其合同单价分析表内有提价到金属构件需做可靠接地连接,那此时就无需再考虑其计取均压环施工费用了;最终的接地系统调试费用也应计取给主包单位,因为均压环是作为整个系统的一部分进行调试,所以将均压环费用算给主包单位并不重复。
2011-09-14 11:20:30
-
均压环是防雷系统的一个子项,但是玻璃幕的金属框架必须防雷与主体的防雷接地可靠连接
2011-09-14 11:00:11
-
均压环是避雷装置的一种方式。 一种为随主体施工隔几层设均压环,和其他接地装置形成闭合回路。 一种为随装饰材料按图纸设计要求,增加避雷装置。
2011-09-14 08:27:17
-
建筑工程的均压环项目与装修工程的均压环应该分别单独计算,各计算各的。均压环在不同的部位有不同的作用,不能相互代替。主包和分包都给了不是重复计算。
2011-09-14 09:28:02
-
均压环应该给总包单位在主体预留,之后在做细部节点,应该是这样的步骤!
2011-09-14 08:20:19
-
这要与设计单位沟通处理的。
2011-09-14 08:16:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看