• 电气均压环问题

    我们的建筑为33层公寓式酒店 外一周全为玻璃幕墙,玻璃幕墙为甲方分包,分包单位在铝板上两层用扁钢做一圈均压环防雷侧击。设计图纸写明45米以上利用圈梁内主筋做均压环,与柱子焊接。问:我的均压环项目要不要给主包单位?主包和分包都给了是不是重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,首先是幕墙分包单位自行在其铝板及构件上进行均压环焊接工作,但其只是焊接了属于自己部分的金属框架,而并未对设计要求提及的45米以上利用圈梁内主筋做均压环进行施工,利用圈梁是利用该建筑物的框架结构圈梁进行焊接连通,并与柱筋引下线焊通,从需进行均压环的焊接层起,每隔三层进行一次均压环的焊接施工;所以你提到的均压环连接项目是需要给主包单位的,而分包(幕墙单位)其合同单价分析表内有提价到金属构件需做可靠接地连接,那此时就无需再考虑其计取均压环施工费用了;最终的接地系统调试费用也应计取给主包单位,因为均压环是作为整个系统的一部分进行调试,所以将均压环费用算给主包单位并不重复。

    2011-09-14 11:20:30 

  • 均压环是防雷系统的一个子项,但是玻璃幕的金属框架必须防雷与主体的防雷接地可靠连接

    2011-09-14 11:00:11 

  • 均压环是避雷装置的一种方式。 一种为随主体施工隔几层设均压环,和其他接地装置形成闭合回路。 一种为随装饰材料按图纸设计要求,增加避雷装置。

    2011-09-14 08:27:17 

  • 建筑工程的均压环项目与装修工程的均压环应该分别单独计算,各计算各的。均压环在不同的部位有不同的作用,不能相互代替。主包和分包都给了不是重复计算。

    2011-09-14 09:28:02 

  • 均压环应该给总包单位在主体预留,之后在做细部节点,应该是这样的步骤!

    2011-09-14 08:20:19 

  • 这要与设计单位沟通处理的。

    2011-09-14 08:16:02 