    为防止侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

    2012-06-19 22:49:08 

  • 均压环一般按建筑物的防雷等级,在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类防雷30米,二类45米,三类60米)起开始设,再每隔6米设一均压环。均压环可利用外圈梁内两条主筋焊接,并与所有引下线连接成闭合圈。在规范中没有具体说明几层起做均压环,按上面的高度计算。

    2012-06-22 23:57:26 

  • 一般是11层以上,或者36米以上考虑均压环,但是首要的是遵从设计,一般设计说明有相关的描述

    2012-06-19 09:53:19 

  • 在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类防雷30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。