永不停止 2011-09-14 20:12:52 | 湖北省 其他专业 | 2705查看 5回答
系统图中一条回路注明两种敷设方法,怎么计算工程量
照明系统图表中一条回路在 出线 栏下注明 BA-0.45/0.75KV-3*4 共CT200*100.WC.CE 在管给敷设栏下面注明 SC20.WE 这是什么意思,要怎么样计算桥架及钢管工程量,SC20是只计算穿墙管的量,还是计算计算SC20 吊架工程量。新手上路,急求大师们指点,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据所述情况,该回路的导线是引出配电箱时有一段距离是配管出现敷设以后进入桥架内敷设的,经过桥架路段以后返出时又有一段是配管穿线敷设的,所以在相关的配电箱接线系统图上是标注的既有CT桥架,又有SC20钢管。 因此,结合施工平面图看就清楚了。 2、计算桥架工程量时,按照平面图上设计的桥架线路结合图纸比例计算出延长米即可。 3、钢管的工程量计算时,按照平面图示意并结合配电箱安装高度以及末端受电端的具体位置或高度,计算这部分距离之间的水平长度和竖直高度相加之和。 4、至于导线的管内穿线和线槽内配线的工程量长度,在桥架工程量和配管工程量的基础上进行计算就有结果了。
2011-09-15 10:31:57
-
根据你所述,BA-0.45/0.75KV-3*4在CT200*100.WC.CE和SC20 WE敷设至各用电设备的,此处情况计算电缆的话无需分开计算,只是电缆分别在桥架和焊接钢管内敷设而已,按照常规电缆计算方法计算便行;此处桥架为CT200*100 CE表示为桥架在吊顶内明敷设,SC20 WE表示为焊接钢管(公称直径20mm)沿墙面明敷设,表明线管从桥架引出后直接沿墙明敷设,而此时桥架在吊顶内明敷设的支架需要计取的(单独套取一般铁构件制作安装定额子目)按照1.5米~2米一个支架计取,而线管沿墙明敷设所需要的固定卡子无需考虑计取,已经在线管敷设定额子目内综合考虑了。
2011-09-15 10:29:35
-
在系统图中应该是一种集中的标注,可以按平面图分开算量,该是桥架的算入桥架内,该是明敷的算明敷,是暗敷的算暗敷,麻烦一的而已,搞水电算量本来就麻烦,没有办法的事。
2011-09-14 22:43:24
-
照明系统图表中一条回路在出线栏下注明 BV-0.45/0.75KV-3*4共CT200*100.WC.CE在管给敷设栏下面注明SC20.WE表示这条回路是从配电箱引出后先在桥架内铺设,在快到用电器出桥架时在钢管内穿线。计算工程量时在平面施工图上先找到用电器的位置,先测量计算钢管长度;回路进入桥架后再测量计算桥架长度,加上垂直线路的长度就是这条回路的总长度。
2011-09-15 05:12:57
-
最好咨询设计人员,这有点敷设代码乱用。这种情况是设计人员想表达在桥架内也配管穿线。
2011-09-14 21:14:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看