• 11G101“抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造”节点疑问

    这个11G101图集中 “抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造”中“ B C E”节点中均有一句话为“配筋率>1.2%时,应分批截断“ 请教下各位老师,这个是怎么理解的? 依B节点为列,是不是伸入梁内的钢筋长度分别有 1.5LabE 1.5LabE+20d 两个值??? 可以有个具体的例子作为解答最好

    分批截断

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配筋率是结构配筋属于,就是混凝土截面与钢筋总截面面积的比率。 就是外围钢筋的配筋率超过1.2%时,截断点就是图示中两处。 比如6根钢筋,两点分别为3根。

    2011-10-26 06:38:16 