• 市政管道纵断面里面的内底高是不是减三个管壁厚度就是挖土后的标高啊

    (北京地区)市政管道纵断面里面的 高程是设计标高 那图纸里面的内底高是不是减三个管壁厚度就是挖土后的底标高啊! 在用设计标高减去底标高就是挖土深度对吗? 由于有坡度, 每个地方的标高也不一样 管道中间还有检查井 我能都用平均值算。比如设计标高平均值 底标高的平均值 管底的宽度就用(管径+工作面+2个管壁的厚度) 计算出得立方为挖土方。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高程是设计标高 那图纸里面的内底高是不是减三个管壁厚度就是挖土后的底标高啊!这个不明白。 在用设计标高减去底标高就是挖土深度对吗?对的。 由于有坡度, 每个地方的标高也不一样 管道中间还有检查井 我能都用平均值算。比如设计标高平均值 底标高的平均值 管底的宽度就用(管径+工作面+2个管壁的厚度)高度可以按高平均值,宽度一般定额有一个计算规定。 计算出得立方为挖土方。

    2011-10-26 08:19:08 

  • 挖土深度应该是设计内底标高加一个管壁就可以,如果有垫层的话,还要加上垫层的厚度即为挖土深度。

    2011-10-26 08:43:05 