joun1020 2011-10-26 08:14:38 | 北京市 其他专业 | 1014查看 2回答
市政管道纵断面里面的内底高是不是减三个管壁厚度就是挖土后的标高啊
(北京地区)市政管道纵断面里面的 高程是设计标高 那图纸里面的内底高是不是减三个管壁厚度就是挖土后的底标高啊! 在用设计标高减去底标高就是挖土深度对吗? 由于有坡度, 每个地方的标高也不一样 管道中间还有检查井 我能都用平均值算。比如设计标高平均值 底标高的平均值 管底的宽度就用(管径+工作面+2个管壁的厚度) 计算出得立方为挖土方。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常情况下 内底高 是减一个管壁厚度就是挖土后的底标高呀;
2011-10-26 08:23:48
-
挖土厚度还必须要考虑基础和垫层的厚度,挖土的深度是从原地面到基础底的标高。 用设计标高减去底标高就是挖土深度这是不对的。应是原地面标高减基础底的标高,两检查井之间的挖方体积可以按原地面平均高程,但这个不一定很精确。我建议你采用横断面面积平均法求体积。
2011-10-26 08:58:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看