daya831024 2011-10-27 16:29:34 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1413查看 3回答
剪力墙垂直钢筋图形算量问题
在钢筋图形算量里,定义并布置完剪力墙后(如Q-1),计算汇总后,点击钢筋三维,发现同一剪力墙(Q-1)布置在同一楼层的不同地方时钢筋计算确是不一样的,有些部位的剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折,而有些部位的剪力墙垂直钢筋长度分别是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接;墙实际高度+错开长度+搭接;墙实际高度;墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接等几种结果,该如何理解,假若采用手算的话,该怎样确定长度,如何计算?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折——应该是定义了墙的高度后的计算结果或者是按100%的接头率定义的。 剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接——这个计算式应该是按25%的接头率定义的。
2011-10-27 19:18:30
-
在钢筋图形算量里,定义并布置完剪力墙后(如Q-1),计算汇总后,点击钢筋三维,发现同一剪力墙(Q-1)布置在同一楼层的不同地方时钢筋计算确是不一样的,有些部位的剪力墙垂直钢筋长度是:墙实际高度-保护层+设定弯折,而有些部位的剪力墙垂直钢筋长度分别是:墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接;墙实际高度+错开长度+搭接;墙实际高度;墙实际高度+错开长度+搭接+错开长度+搭接+错开长度+搭接等几种结果,该如何理解,假若采用手算的话,该怎样确定长度,如何计算?谢谢! 答:那是垂直钢筋考虑钢筋搭接和搭接错茬的计算
2011-10-27 16:40:03
-
同意弯弯的月亮的观点。
2011-10-27 20:04:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看