君 2011-10-28 00:18:32 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 513查看 4回答
梁锚固问题和植筋问题
1.梁锚固要满足15D,但是此梁伸到支座边缘且下锚也小于15D,如何处理 2.Ф6的钢筋植入柱和Ф10植入梁 的深度多少?有相关图集吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.梁锚固要满足15D,但是此梁伸到支座边缘且下锚也小于15D,如何处理 答:平法规则当锚固长度不能满足要求,可以采用机械锚固方法或采用钢筋面积不变钢筋直径调整方法 2.Ф6的钢筋植入柱和Ф10植入梁 的深度多少?有相关图集吗 答:1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ6.5 φ8 φ18 φ22 φ25 钻孔深度(mm) 100 120 270 330 375
2011-10-28 08:40:24
-
1,你所说的15D,在梁的上部筋伸直支座端部弯锚15D,下筋直锚15D,注意下筋不小于进入支座的2分之1且大于支座中心5D。 2,关于植筋的深度,在植筋达到拉拔要求即可。植筋时可做拉拔实验。一般深度为10cm。
2011-10-28 08:16:14
-
1、这种情况要咨询设计人员。 2、一般为10~15D。
2011-10-28 08:12:30
-
具体在03G101-1里有
2011-10-28 15:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看