• 梁锚固问题和植筋问题

    1.梁锚固要满足15D,但是此梁伸到支座边缘且下锚也小于15D,如何处理 2.Ф6的钢筋植入柱和Ф10植入梁 的深度多少?有相关图集吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.梁锚固要满足15D,但是此梁伸到支座边缘且下锚也小于15D,如何处理 答:平法规则当锚固长度不能满足要求,可以采用机械锚固方法或采用钢筋面积不变钢筋直径调整方法 2.Ф6的钢筋植入柱和Ф10植入梁 的深度多少?有相关图集吗 答:1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ6.5 φ8 φ18 φ22 φ25 钻孔深度(mm) 100 120 270 330 375

    2011-10-28 08:40:24 

  • 1,你所说的15D,在梁的上部筋伸直支座端部弯锚15D,下筋直锚15D,注意下筋不小于进入支座的2分之1且大于支座中心5D。 2,关于植筋的深度,在植筋达到拉拔要求即可。植筋时可做拉拔实验。一般深度为10cm。

    2011-10-28 08:16:14 

  • 1、这种情况要咨询设计人员。 2、一般为10~15D。

    2011-10-28 08:12:30 

  • 具体在03G101-1里有

    2011-10-28 15:03:12 