zhangyu19870803 2011-10-29 13:08:28 | 陕西省 其他专业 | 2678查看 4回答
请问:给水、排水、消防和自喷管道支架
请问:给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,无论管子大小是否都不需再套管道支架的子目,而自喷管道即使是卡箍连接套用第八册还是需要另外计算管道支架?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水、排水和消防管道套用第八册,定额中DN40以内的管中包含了支架的制作安装,DN40以外的管的定额中不包括支架要单独计算支架的工程量,自喷管道即使是卡箍连接套用第八册一样要按上面的规则去计算
2011-10-29 13:17:39
-
给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,32以下的管子不需再套管道支架的子目,而自喷管道需要套用消防喷淋管道安装的定额,不是八册的定额;
2011-10-29 13:10:32
-
给水、排水和消防管道套用第八册,定额已经包含了支架的制作安装,无论管子大小都不需再套管道支架的子目,而自喷管道即使是卡箍连接套用第八册也不需要另外计算管道支架。
2011-10-29 13:11:25
-
给排水及消防管道安装第八册,定额工不包含管道支吊架制作安装,都是统一按照型钢重量统一计算的
2022-12-16 08:21:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看