Rebecca 2011-11-01 17:23:22 | 广东省 其他专业 | 588查看 6回答
受拉钢筋最小锚固与设计说明的矛盾,求解!
众所周知受拉钢筋的最小锚固长度为250mm,但我看到的设计说明上有这样一句话:“板下部受力钢筋伸入支座(梁、墙)≥5d且≥100且不小于1/2支座宽度。” 我不能理解这两条,既然有最小锚固值的限制为何还会有≥100的说法? 求高手指点!谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板下部受力钢筋伸入支座;和受拉钢筋最小锚固。不是一个概念
2011-11-02 09:39:13
-
“众所周知受拉钢筋的最小锚固长度为250mm,”我不知道你的这个规定来自哪里,众所周知,锚固长度是根据砼标号和钢筋直径确定的,而且位置不一样,锚固长度也不一样,所以你在结算时一定要以施工图设计说明为准。 03G101-3是针对筏板基础的。
2011-11-02 10:51:20
-
这样的说明 不属于矛盾,在各给定条件中 取较大值;
2011-11-01 17:25:22
-
板下部受力钢筋伸入支座(梁、墙)≥5d且≥100且不小于1/2支座宽度。” 你按图纸说的去做,≥5d且≥100且不小于1/2支座宽度取大的 不需要按最小锚固长度为250mm
2011-11-01 18:08:18
-
你好:请注意一下构造要求锚固的钢筋,不需要按最小的锚固长度取值,如板的底筋(≥5d且≥100且不小于1/2支座宽度)、非框架梁的底筋(12d)都是按构造要求锚固的,不要按最小的锚固长度来计算。 目前只有板和非框架梁有构造锚固要求,其它的受力筋可以按最小锚固计算。
2011-11-02 11:56:44
-
你看的非常仔细,是有矛盾,但通常是用图集的节点计算的,都是按大于5D过支座中心线计算的,如果设计有要求要按设计的要求。 第一个截图是在08G101-11第67页。 第二个截图是在04G101-4第23页。 回复:不应该,其实08G101-11第67页也是针对此的回答,而节点图(截图三)也是按大于5D过中线要求处理的。如果没有设计要求,就按图集节点构造要求执行。
2011-11-02 11:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看