• 转角暗柱和框架梁的问题

    剪力墙长2米,宽0.2米,层高3米,水平钢筋A8-200(2)、垂直钢筋A8-200(2),两端各一个暗柱(AZ1)长0.4米,宽0.2米,框架KL(7) 200*500 2C16/2C20,A8-100/200(2),我画梁的时候,梁接到剪力墙的左端,软件计算后,显示:剪力墙水平钢筋根数为24根,软件只是计算到梁底,我认为不对,应该计算到顶撒,对不? 如果我画梁的时候,只是画到剪力墙右端,那计算后,剪力墙的钢筋为16*2排=32根,我认为的对的,但是图纸说明中说框架梁的钢筋伸入到墙的左端后弯折, 那怎么才正确的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙长2米,宽0.2米,层高3米,水平钢筋A8-200(2)、垂直钢筋A8-200(2),两端各一个暗柱(AZ1)长0.4米,宽0.2米,框架KL(7) 200*500 2C16/2C20,A8-100/200(2),我画梁的时候,梁接到剪力墙的左端,软件计算后,显示:剪力墙水平钢筋根数为24根,软件只是计算到梁底,我认为不对,应该计算到顶撒,对不? 如果我画梁的时候,只是画到剪力墙右端,那计算后,剪力墙的钢筋为16*2排=32根,我认为的对的,但是图纸说明中说框架梁的钢筋伸入到墙的左端后弯折, 那怎么才正确的?--------------------------梁按你第一种方式画,剪力墙中少算的水平筋你可以输 入在压墙筋中。 但是梁的钢筋软件没有计算到边,只是计算直锚长度。----------------你可以设置端头的暗柱为支座的。

    2011-11-03 08:08:37 

  • 软件计算没有错,前者剪力墙上有框架梁而不是暗梁,就是24根,后者没有梁32根是对的,图纸已经说了剪力墙上有框架梁,那么按前者画图