zhangcaoqung 2011-11-19 21:15:08 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 422查看 2回答
3米高听剪力墙垂直钢筋伸入下部梁内多少
软件中钢筋计算式: 为3米减保护层+10d,可图纸设计是钢筋下部伸入基础梁内为34d.怎么弄才能正确,在编辑中修改锁定本人会弄,可是一根一根改太麻烦了,有更好的方法没。 图纸设计为新规范,软件为11G 新平法的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程的计算设置里把10D修改成34D就可以啦
2011-11-20 07:52:40
-
在计算设置的节点设置里修改一下即可!!!! 墙的插筋!!!!
2011-11-19 21:31:55
-
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。计算设置-接点设置-框架梁第5条是:梁上部、下部、侧面钢筋伸入墙内锚固lae.
-
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。计算设置-接点设置-框架梁第5条是:梁上部、下部、侧面钢筋伸入墙内锚固lae.
-
剪力墙上是板,没有梁,请问板要预留剪力墙的垂直钢筋吗?补充问题:不好意思,老师们。剪力墙不是通的,剪力墙只有2.7米高,意思就是飘窗板上做的剪力墙,剪力墙是后做的。请问板预留钢筋吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看