• 抗震设防烈度是7度,建筑结构安全等级二级,场地是三类,计算钢筋时按照一级抗震吗?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:请仔细看全图纸里的说明要求,从你说的这几个方面是看不出来是几级抗震设防要求的。 软件里默认的做法是不可取的。建议看图纸或者问设计人员。这不是施工人员必须要清楚的,是设计人员必须的给出的。

    2011-11-30 20:58:37 

  • 在输入计算信息时,直接输入7度就可以有相就的抗震等级。

    2011-11-30 20:58:15 

  • 抗震等级是根据工程结构,高度、设防烈度三个指标确定。在钢筋计算时,设置中输入计算信息,结构,高度、设防烈度软件有相应的抗震等级可以参考;砖混结构一般为四级抗震。

    建筑结构

    2011-11-30 21:26:52 