• 外剪力墙外侧钢板网

    本工程地下室外墙外侧采用钢板网抗裂,图纸上给出的规格是30*30,我感觉钢板网的规格不是这种写法,请教各位老前辈,懂这个的给一个正式的格式,这种情况是不是需要请甲方再定一个规格。

    问题补充:我是说设计中指定的规格30*30这个说法是不是不够规范? 在计量和套价的时候该怎么操作?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢板网按设计要求即可。

    2011-12-12 10:57:45 

  • 已采纳
    钢板网的标注是丝梗厚度 h、孔眼宽度 T、丝梗宽度 b、节 距 t、网面宽度 B、网面长度 L ; 30*30只是网格的尺寸,没有给出厚度是不好计算重量的,计算面积套子目也可以。

    2011-12-12 11:39:20 

  • 已采纳
    钢板网,图纸上给出的规格是30*30,是有点大了,常用的10*10的

    2011-12-12 11:40:48 

  • 已采纳
    设计中指定的规格30*30这个说法是不是不够规范? 是大点的,不过还是按设计要求吧,

    2011-12-12 13:13:00 

  • 已采纳
    本工程地下室外墙外侧采用钢板网抗裂,图纸上给出的规格是30*30,我感觉钢板网的规格不是这种写法,请教各位老前辈,懂这个的给一个正式的格式,这种情况是不是需要请甲方再定一个规格。 设计一般考虑的是钢筋的通长标注,30*30实际上就是3cm*3cm的网眼尺寸。但一般施工中买的成品的钢板网尺寸确实比这个小。这个没必要请甲方再定一个规格的。直接去采购这个规格的就可以

    2011-12-12 14:20:07 

  • 已采纳
    从信息中可知,30*30是钢板网的网眼尺寸。

    2011-12-12 14:02:39 