95****@qq.com 2011-12-12 14:40:23 | 贵州省 其他专业 | 522查看 1回答
框架柱通常筋算法
我的图纸首层层顶标高3.45米,层顶标高-0.05米,此根柱上梁标高在层高基础上+0.05米,柱截面尺寸500*500,角筋4B22,b边一侧中部筋2B20 ,c边一侧中部筋2B20,采用机械连接,梁截面为300*700,在千赢官网首页登录入口钢筋抽样软件输入相关数据后报表显示的计算结果为:角筋:3500-(2850/3)-650+700-30+12*22=2834,中部筋:3500-(2850/3)-650+700=2570,我不理解为什么要-650然后再+700,角筋要+12*22而中部筋不加是什么意思,有知道的朋友请帮忙解释解释。(贵州地区)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你二层钢筋与首层不同吧,首层钢筋锚入梁内,角筋增加锚固弯钩12*22,中部没有。
2011-12-13 07:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看