• 有关阀门连接问题

    设计说明里面明确说明: 1.消防给水管道DN≤80为热镀锌钢管,螺纹连接;DN≥100为热镀锌无缝钢管,沟槽式接头连接; 2.阀门及拆卸部位采用法兰连接。 问题:消防管道上面的阀门采用法兰连接要怎么理解?定额上有螺纹法兰阀和焊接法兰阀的定额,这里是不是管道DN≤80上的阀门用螺纹法兰阀,DN≥100上的阀门用焊接法兰阀,还是要套用工业管道里面的低压法兰阀和低压法兰的定额? 请高手指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是管道DN≤80上的阀门用螺纹法兰阀,DN≥100上的阀门用焊接法兰阀,

    2011-12-16 10:39:06 

  • 是管道DN≤80上的阀门用螺纹法兰阀,DN≥100上的阀门用焊接法兰阀,浙江10定额中规定消防工程中的阀门和法兰套用第十册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。供参考。