框架柱、暗柱箍筋根数不对
框架柱、暗柱箍筋根数不对,层高除以间距?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算的会比手算得多一点.而且搭接区也按加密计算的. 不会多那么些的,你要检查一下定义的属性. 3米层高间距100/200的间距算出来31根箍筋---可能都按间距100计算了---修改一下设置吧
2011-12-18 13:58:16
-
要是多出一半你就要看看你 的属性定义 的是否正确了。?不可能差那么多的,
2011-12-18 15:47:30
-
根数好像是层高减去一百 除去间距吧
2011-12-21 13:11:06
-
那你看一下导进的CAD图间距,钢筋根数对不对,不对从新导一图在从新识别一下,
2011-12-22 09:13:30
-
框架柱的箍筋在柱表里输入,比如该柱思维箍筋为A8@100/200,肢数为4*4,但是芯柱箍筋默认为A
框架柱的箍筋在柱表里输入,比如该柱思维箍筋为A8@100/200,肢数为4*4,但是芯柱箍筋默认为A10@100/200,这是什么意思
-
GGJ2009钢筋,剪力墙上的暗柱与框架柱位置重合,我在单构件输入里算框架柱,用平法输入,集中标注后计算退出,没有结果是怎么回事,遇到暗柱与框架柱位置重合怎么处理?
-
GGJ2009钢筋,剪力墙上的暗柱与框架柱位置重合,在单构输入里计算框架柱,用平法输入集中标注计算退出后没有结果,遇到暗柱与框架柱位置重合应如何处理?
-
请问框架柱的角筋,b边中部筋,h边中部筋以及箍筋,怎么计算,箍筋是3*3的,麻烦给我解答一下,谢谢了问题补充:手工算怎么计算