11****@qq.com 2011-12-20 11:42:31 | 河南省 其他专业 | 2057查看 4回答
同一道梁原位标注不一样,如何解释?
问题补充:如:KL3(3)在1轴原位标注和在3轴或4轴的原位标注都不一样,望高手指点! 输入1轴KL3(3)有集中标注和原位标注的梁;输入3轴KL3(3)以1轴KL3(3)有集中标注和原位标注的梁为基础,在原位标注不同的地方以3轴的原位标注为准;输入4轴KL3(3)以1轴KL3(3)有集中标注和原位标注的梁为基础,在原位标注不同的地方以4轴的原位标注为准? 还是1轴KL3(3)的原位标注以1轴的为准,3轴KL3(3)的原位标注以3轴的为准,4轴KL3(3)的原位标注以4轴的为准?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同一道梁在不同支座处的负弯矩及抗剪不一定是相同的,所以不同支座处的原位标注不一样是正常的。 应该1轴KL3(3)的原位标注以1轴的为准,3轴KL3(3)的原位标注以3轴的为准,4轴KL3(3)的原位标注以4轴的为准。
2011-12-20 16:39:02
-
只要与图纸相符,只能找设计院了。
2011-12-20 11:44:27
-
同一道梁,左右支座处或某一支座处钢筋不一样,是正常的。可以咨询设计院,按他们的计算配筋,他们只会考虑大了。供参考。
2011-12-20 11:47:37
-
可能是设计的 问题吧
2011-12-20 12:52:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看