26****@qq.com 2011-12-30 10:42:22 | 河北省 其他专业 | 1917查看 3回答
在做电气预算时,如BV4*95+1*50;BV3*2.5接线端子如何计取,
在做电气预算时,如BV4*95+1*50;BV3*2.5接线端子如何计取,之列其中两种,最想知道计取规则
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BV4*95+1*50:每1段管内的电线为8个95平方毫米的铜接线端子和2个50平方毫米的铜接线端子。(即每段5根电线计算10个铜接线端子,8个95平方毫米的和2个50平方毫米。) BV3*2.5的:每1段管内的电线计算6个2.5平方毫米的无端子外部接线。 注:从配电箱到设备为1段管。管内每根电线按两个头计算。 如果是电缆按每一根电缆两个电缆头计算,不再计算铜接线端子。
2011-12-30 15:42:12
-
电线大于10平方的用焊压接线端子子目,电缆大于10平方的计取电缆终端头
2011-12-30 14:53:32
-
BV3*2.5的为三个2.5平方的无端子外部接线,BV4*95+1*50为4个95平方的端子和1个50平方的端子。
2011-12-30 14:25:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看