goldforest 2012-01-04 16:36:22 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1234查看 6回答
过梁的计算问题
我在绘图过程中,遇见一个问题,请老师们指导下:门靠框架柱设置,但在说明中过梁长度为洞口宽度+500,在用软件计算过程中,软件计算长度仍为洞口宽度+500,但实际上它有一边已经伸到框架柱里了,请问这个怎么回事?是软件计算的问题,还是我理解错误呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,调整梁的伸入墙体长度的属性值,一边为250,一边为0即可
2012-01-04 16:45:06
-
你可以把伸入长度改一下.
2012-01-04 16:45:35
-
可以调整梁的伸入墙体长度的属性值。
2012-01-04 16:39:03
-
过梁长度为洞口宽度+500,软件中默认的过量长度也是洞口宽度+500,具体表现是在过梁起点和终点伸入墙内长度默认值给出的是250mm,这样在计算的时候就是洞宽加500了 你说的情况是门靠框架柱设置,这样过梁在布置的时候起点或者终点肯定是伸入到框架柱一部分了,但是你说软件没有扣减,我觉得应该是计算规则没有调整吧!(见下图)请检查一下计算规则
2012-01-04 19:04:02
-
是软件计算问题,调整过梁长度,可在属性的调整。
2012-01-04 16:46:23
-
过梁没有扣减柱,最主要的原因很可能是你没有调整过梁的材质,把材质调整为现浇砼(商品砼或自拌砼)就可以了。即只要你调整对了材质,软件会自动考虑扣减的。
2012-01-06 09:08:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看