出尘 2012-01-04 21:00:17 | 广东省 其他专业 | 1435查看 3回答
线端子与有端子外部接线应用
1.电线截面小于16——10mm2时套取压接、焊接铜或铝接线端子?什么时候套焊接,什么时候套压接? 2.是不是导线截面小于10有用线端子的就套有端子外部接线?没有用端子连接的就套无端子外部接线? 它们之间什么情况下套定额?混淆了,请老师指教!谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、10mm2~16mm2截面·的导线端头是套‘焊接铜接线端子’或者还是套‘压接铜接线端子’?应该是根据实际施工时端子的连接方式方法的施工工艺去选择相对应的定额子目。一般采用焊接是比较少,基本上大部分都是采用压接施工工艺居多。 2、截面小的导线端头,如6mm2及以下时的导线端头连接既有无端子直接连接的,也有使用端子连接的,所以应该根据实际施工时是否使用端子分别计算端头,并有端子时即套‘有端子外部接线’,无端子时就的套‘无端子外部接线’的定额子目。 3、所谓‘有端子外部接线’和‘无端子外部接线’的导线端头计算工程量时,插座、开关、灯具、按钮的导线端头是不能计算的。主要是计算配电箱柜、控制箱柜、接线箱以及各种仪表计量柜盘的进线或者出线的导线端头。
2012-01-05 08:18:53
-
1.电线截面小于16——10mm2时套取压接、焊接铜或铝接线端子?什么时候套焊接,什么时候套压接?答:实际施工时使用什么端子就套用什么端子。 2.是不是导线截面小于10有用线端子的就套有端子外部接线?没有用端子连接的就套无端子外部接线?答:是的。
2012-01-05 06:08:30
-
支持老顽童的说法,很详细。
2012-01-05 10:47:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看