蝴蝶山庄 2008-12-17 00:10:58 | 广东省 其他专业 | 2509查看 8回答
是不是凡是有电缆的情况下就得算电缆头,电线在10mm2以上就得算接线端子?c
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1根电缆计算两个头,电线10mm2以上就得算接线端,当然进入小型空气开关的例外,因为有了头反而,不能固定
2008-12-17 00:17:13
-
是的,但在定额中电缆头里已经包含了接线端子,你仔细看看定额
2008-12-17 15:44:54
-
是不是凡是有电缆的情况下就得算电缆头,电线在10mm2以上就得算接线端子? 有电缆就算电缆头,每根电缆2个电缆头。但不能再计算接线端子,因为电缆头制安中已包含接线端子工作内容。
2008-12-17 03:56:36
-
是不是凡是有电缆的情况下就得算电缆头:当然,电缆两端必须做电缆头的,散着不行,这是施工规范。另外,需要说明的是:电缆头指的并不是接线端子,它包含接线端子。 电线在10mm2以上就得算接线端子:肯定是。 给你传两张电缆头图片
2008-12-17 08:31:03
-
1楼回答可以
2008-12-17 08:32:18
-
每根电缆计算两个头,10mm2以上电线就得算接线端。
2008-12-17 09:01:30
-
支持烛光的说法.
2008-12-22 17:47:00
-
是的,按照规范要求,电缆应作电缆头。1根电缆计算两个头。
2008-12-17 10:03:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看