雯子 2012-01-10 11:20:53 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 898查看 2回答
圈梁钢筋属性编制中的箍筋编制问题
圈梁钢筋属性中的箍筋栏那,不能读A8@100/200,只能读A8@100,那圈梁箍筋的疏密情况怎么编制
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁箍筋是不能那样设置疏密的,可以通过其他箍筋设置疏密度,就行了
2012-01-10 13:14:02
-
1、圈梁中箍筋一般没有加密区和非加密区; 2、设计有加密区和非加密区,如果是构造柱两侧,一般在计算设置中设置; 3、按照非加密输入,在其他箍筋中输入加密区增加的根数及箍筋参数;
2012-01-10 14:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看