飘飘 2012-01-18 12:31:03 | 河南省 其他专业 | 2979查看 3回答
柱主筋与圈梁钢筋焊接
柱主筋与圈梁钢筋焊接 七层建筑,4根柱内钢筋作为防雷引下线,那么柱主筋与圈梁钢筋焊接有几处呀?怎么计算?是每层都算还是只计算与避雷网连接处的个数
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是每层都算的,只计算与避雷网连接处的个数即可。
2012-01-20 11:41:10
-
下面是08安装定额计算规则: 六、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按此比例调整。 八、均压环敷设以"10m"为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要做均压接地的圈梁中心线长度,以"延长米"计算。 就是一处乘以2计算。
2012-01-18 12:40:21
-
柱主筋与圈梁钢筋焊接七层建筑,4根柱内钢筋作为防雷引下线,那么柱主筋与圈梁钢筋焊接是每层都计算避雷引下线与圈梁连接处的个数。
2012-01-19 05:37:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看