co****@qq.com 2012-02-01 11:49:15 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3333查看 10回答
图纸上说未注明附加箍筋每侧3C8(2),附加吊筋2C12.
请教一下各位师傅了,附加箍筋就是在原位标注中的次梁加筋那里输入吗?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给你个建议吧!第一遍识别的时候千万别自动生成,但是可以在新建工程的设置里先设置一下,然后再识别梁中的钢筋,最后在检查下识别后的钢筋和图纸的钢筋能否符合上,这时你会发现有的附加钢筋已经识别了,再把没识别的补上就可以了!
2012-02-01 15:00:44
-
要在被次梁架力的梁上输入,也可以用工具栏上“自动生成吊筋”进行设置。
2012-02-01 11:55:22
-
原位标注,此跨的下部钢筋拉出
2012-02-01 11:57:40
-
在计算设置中统一设置 框架梁---23项 0改成6 非框架梁---26项 0改成6
2012-02-01 12:04:36
-
是的,是在那栏输入。
2012-02-01 11:55:00
-
最好用自动生成吊筋和附加箍筋,因为方便。
2012-02-01 14:29:03
-
在角标注上就可以编辑
2012-02-01 11:59:50
-
请教一下各位师傅了,附加箍筋就是在原位标注中的次梁加筋那里输入吗? 是的,附加箍筋就在次梁加筋里输入,直接在梁标注平法表格中的次梁加筋中输入,一般附加箍筋与梁箍筋钢筋信息相同,直接输入数值即可,输入吊筋时,必须先输入好次梁宽度才能输入吊筋信息。
2012-02-01 14:04:27
-
我一般情况选择自动生成
2012-02-01 14:30:48
-
嗯我一般都是手动输,我发现如果自动生成的话,好像一般都比图纸中标出的附加筋多。。。。
2012-02-01 14:53:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看