傲雪凌风 2012-02-12 18:44:19 | 湖北省 其他专业 | 2568查看 5回答
化粪池前污水管道问题 请教高人~
请问化粪池前的污水管道坡度应该是多大啊? 是6+1的小区房 66米长 四个单元的 大概有四十多家 化粪池设计在山墙附近 所以差不多进化粪池前的污水管道有将近60多米 请问 污水管应该用什么材料的污水管呢?应该用多大管径的的呢? 坡度又该设计多大呢? 请教高人设计下~
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳300的水泥管就行,有3-5%的坡度即可。是的
2012-02-12 18:50:24
-
如果地面承受压力不大,主管道用素混凝土管或者双壁波纹管,支管用陶瓷管,如果承重就选用砼混凝土管,具体使用多大管径,还要考虑用水量和住户人数,一般坡度为千分之三至千分之五
2012-02-12 18:51:42
-
小区内的室外管网一般都是千分之二的坡度
2012-02-12 19:23:51
-
污水管用钢筋混凝土管造价低但施工复杂、双壁波纹管造价高施工简单;管径使用DN300~500mm即可。排水管坡度百分之二至百分之五的坡度即可。
2012-02-13 05:23:27
-
正常情况使用DN300钢筋混凝土管即可,可采用企口的。坡度根据现场实际情况采用千分之二至千分之五的坡度。
2012-02-12 22:37:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看