• 有关钢筋的问题

    1、广东省10定额中:设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗已综合在定额子目中。什么才算是设计未注明的,如果是“参照有关规范、图集;宜采用”这些算不算是未注明 2、“钢筋安装按手工绑扎和点焊考虑。如设计要求不同时,按设计要求相应子目计算。”这句话的意思是定额已含绑扎与点焊的费用了吗 3、“钢筋搭接按设计、规范规定计算。墙、柱、电梯井壁的竖向钢筋;梁、楼板及地下室底板的贯通钢筋;墙、电梯井壁的水平转角筋,以上钢筋的连接区、连接方式、连接长度均按设计图纸和有关规范、规程、国家标准图册的规定计算。"10定额中的这句话表明,柱、梁、墙、板中哪些构件要计算搭接长度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗就是指图纸中没有明确标注的钢筋接头和施工损耗。 2、“钢筋安装按手工绑扎和点焊考虑。如设计要求不同时,按设计要求相应子目计算。”这句话的意思是定额已含绑扎与点焊的费用,但设计如果是电渣压力悍或者是套筒连接时,需要另外计算。 3、10定额中的这句话表明,柱、梁、墙、板中这些构件要计算搭接长度。

    2012-02-13 11:53:45 

  • 、广东省10定额中:设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗已综合在定额子目中。什么才算是设计未注明的,如果是“参照有关规范、图集;宜采用”这些算不算是未注明。答:施工图没有明确搭接长度是多少倍钢筋直径的都属于设计未注明的。 2、“钢筋安装按手工绑扎和点焊考虑。如设计要求不同时,按设计要求相应子目计算。”这句话的意思是定额已含绑扎与点焊的费用了吗?答:是的。 3、“钢筋搭接按设计、规范规定计算。墙、柱、电梯井壁的竖向钢筋;梁、楼板及地下室底板的贯通钢筋;墙、电梯井壁的水平转角筋,以上钢筋的连接区、连接方式、连接长度均按设计图纸和有关规范、规程、国家标准图册的规定计算。"10定额中的这句话表明,柱、梁、墙、板中哪些构件要计算搭接长度?答:都可以计算搭接长度。

    2012-02-15 21:26:16 

  • 1、当然包括参照有关规范、图集;宜采用的未注明的。 2、套用钢筋定额时已含绑扎与点焊的费用。 3、柱、梁、墙、板等构件都可按设计要求计算搭接,按设计或规范和图集计算搭接长度。

    2012-02-13 12:00:55 