海儿 2012-02-15 11:28:04 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1557查看 4回答
剪力墙连梁侧面筋问题
剪力墙结构,两端是剪力墙柱,中间横着一道连梁,连梁下是砌体填充墙,连梁也是没有侧面筋,但软件自动计算后剪力墙水平筋联通连梁。这怎么回事? 请问如何设置,即使连梁本身没有侧面筋,使得剪力墙水平筋不通过连梁? 就是说如何使得连梁只有上部筋,下部筋,箍筋。而没有什么侧面筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按规范要求连梁上是要有剪力墙的水平筋通过的,如果不想有水平筋在连梁上通过,可以在连梁的支座处的暗柱内,不画剪力墙,这样水平筋就不会在连梁上连续通过了。
2012-02-15 11:32:47
-
可能你设置墙的标高与连梁重合了 所以墙布置水平钢筋也布道两里面去了
2012-02-15 11:31:04
-
答:软件默认 连梁没输入侧面筋时按剪力墙水平筋 当输入侧面筋时侧按输入的改写据
2012-02-15 11:34:40
-
支持弯弯的月亮 是要通过的 有的还会在总说明里给你个连梁侧面的配筋表 或者说名 当连梁高度大于500时 侧面需要加什么钢筋 要想不通过 暗柱下不要画墙 这样连梁就是以柱子为支座
2012-02-15 14:19:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看