• 剪力墙连梁侧面筋问题

    剪力墙结构,两端是剪力墙柱,中间横着一道连梁,连梁下是砌体填充墙,连梁也是没有侧面筋,但软件自动计算后剪力墙水平筋联通连梁。这怎么回事? 请问如何设置,即使连梁本身没有侧面筋,使得剪力墙水平筋不通过连梁? 就是说如何使得连梁只有上部筋,下部筋,箍筋。而没有什么侧面筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:按规范要求连梁上是要有剪力墙的水平筋通过的,如果不想有水平筋在连梁上通过,可以在连梁的支座处的暗柱内,不画剪力墙,这样水平筋就不会在连梁上连续通过了。

    2012-02-15 11:32:47 

  • 可能你设置墙的标高与连梁重合了 所以墙布置水平钢筋也布道两里面去了

    2012-02-15 11:31:04 

  • 答:软件默认 连梁没输入侧面筋时按剪力墙水平筋 当输入侧面筋时侧按输入的改写据

    2012-02-15 11:34:40 

  • 支持弯弯的月亮 是要通过的 有的还会在总说明里给你个连梁侧面的配筋表 或者说名 当连梁高度大于500时 侧面需要加什么钢筋 要想不通过 暗柱下不要画墙 这样连梁就是以柱子为支座

    2012-02-15 14:19:43 