桀桀 2012-02-24 09:49:05 | 安徽省 其他专业 | 7439查看 2回答
框架梁的支座负筋伸出支座长度1/3、1/4Ln如何界定?
比如说KLA 400*700 4c25;6c25 支座处标注为:6c25 4/2,那请问这个支座负筋长度是按1/3Ln算呢还是按1/4Ln算呢,求高手解答,急需答案,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:6c25 4/2其中长度一排负筋的长度是按1/3Ln,你这里没有一排负筋。二排负筋的长度按1/4Ln计算。所以你这里按1/4Ln计算。
2012-02-24 09:51:05
-
比如说KLA 400*700 4c25;6c25 支座处标注为:6c25 4/2,那请问这个支座负筋长度是按1/3Ln算呢还是按1/4Ln算呢, 你的例子中 上部钢筋分层两层 顶层4根 第二层2根 ,因为顶层4根都是通长筋所以不存在1/3LN,而第二层的2根就是1/4LN. 具体的你可以看一下图集上面有明确的说明的。
2012-02-24 09:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看