xieyanchen 2012-02-29 11:07:56 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 791查看 7回答
剪力墙垂直钢筋标注
有一剪力墙垂直钢筋标注为b14-200通高 ,墙根部又标注b14-100,标高在墙中部,请问b14-100是加强筋,还是下部钢筋?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很明显是墙中部加强筋,因为这个墙的标高处于地下。
2012-02-29 17:28:18
-
你好,个人认为是底部加强筋
2012-02-29 11:12:45
-
我觉得应该是底部的加强筋
2012-02-29 13:27:12
-
是下边那一部分的钢筋,你把墙分两段画吧
2012-02-29 13:55:56
-
应该是-0.05M至-3.0M部分加强筋;墙的全高配筋为b14-200。-0.05M至-3.0M部分配筋为b14-100;
2012-02-29 14:33:54
-
应该是插筋的信息
2012-02-29 11:13:22
-
是剪力墙底部垂直方向的加强筋。标高在墙中部是为了确定加强筋的长度的。
2012-02-29 13:00:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看