chuliang 2012-03-09 00:19:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 378查看 5回答
关于板受力筋的绘制
在GGJ板的绘制中,将多跨用画矩形的方式绘制成一个整板,这样的绘制的方式是否合理,算出的工程量是否和逐跨绘制的结果一样?问题补充:还想请问,这两种方式在面对审核时,是否都会通过?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是方法之一,属于合理。但钢筋的工程量采用不同的方法是不一样的,如果选用多板布置,钢筋是连通的,结果符合实际。如果选用单板布置,一块一块的去布置钢筋,板与板之间钢筋是锚固的而不是连通的,钢筋量比实际大。所以两种方法结果是不一样的 是否通过看对方的态度和水平,如果他们认为是一样的那你一定通过!如果他们发现了问题,那就得另当别论了
2012-03-09 00:36:44
-
赞成1楼的观点
2012-03-09 06:26:19
-
算出的结果是一样的 这个不用担心
2012-03-09 02:45:03
-
你说的情况,不是你想怎么样就怎么样的,干工程是按图施工,图纸上的钢筋大样是怎么布置的,我们就怎么布置(单板就单板、多板就多板布置)
2012-03-09 08:53:37
-
多跨板不能整体绘制,对钢筋量有很大影响
2012-03-09 10:42:07