青春年华 2012-03-19 20:05:05 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1087查看 3回答
请问怎么才能计算上填充墙伸入构造柱的那部分钢筋?画图时墙已伸入构造柱。
请问怎么才能计算上填充墙伸入构造柱的那部分钢筋?画图时墙已伸入构造柱。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这可能是你先画后修改了计算设置。你可以在绘图界面选择砌体加筋然后在属性中找到计算设置修改,再汇总计算。 回复:先画的图要选中后再调整属性。
2012-03-19 20:12:11
-
在其计算设置里设置锚固长度值。 如果是一边暗柱不要加锚固一边加,你可以设置锚固为0,然后在汇总计算后,编辑钢筋里修改实际长度,然后锁定。
2012-03-19 20:41:28
-
先画构造柱,然后画填充墙,然后画“砌体加筋”
2012-03-20 09:48:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看