• 上部通长筋为何算下来不是通长?

    我有一个KL1300*800(2)2C14,一跨6米,一跨9米,但绘到图上去后,计算结算是一跨为1.7米长,一跨为4米多,为何不是通长的长度呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:梁的上梁不通长时,请注意一下梁支座上的负筋处看看有没有通长筋的钢筋信息,没有时就断开计算了,就跟你说的一样。

    2012-03-22 11:59:44 

  • 按轴线绘制完梁后,输入会根据情况调整梁钢筋的搭接位置。

    2012-03-22 12:03:56 

  • 最好你贴个图把整条梁的情况说清楚

    2012-03-22 11:55:21 

  • 你应该不是在通长筋栏输入吧,或许是在支座上输入。

    2012-03-22 11:57:58 