• 电缆套价是用单根截面还是总截面???

    如:电力电缆 名称:铜芯电力电缆 型号:YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 敷设方式:穿钢管或桥架 户内干包电缆头制作安装 是套截面35mm2以下还是套截面120mm2以下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆套定额按照电缆单芯最大截面积来选择,电缆YJV-0.6/1KV-4×25+1×16单芯最大截面积为25mm2, 所以套取‘35mm2以内电缆敷设’定额,由于是五芯电缆,需要换算,乘以系数1.3。电缆头制作安装 套取‘户内干包铜芯终端头 1kV 35mm2内’定额,在此定额基础上乘以系数1.3。

    2012-03-26 13:48:38 

  • 电缆套价是按单根截面 是五芯的铜芯电缆 定额最小是35的 套用35以内敷设子目 五芯人材机*1.3的系数

    2012-03-26 11:05:50 

  • 我和楼上的理解相反 我认为套取总截面比较合适

    2012-03-26 11:44:28 

  • 定额中的截面是说的单根截面,并不是总截面。 电缆4×25+1×16,按最大的截面算35mm2,5芯电缆套定额就行了 电缆头也是同样。

    2012-03-26 12:14:41 

  • 套用35以内子目,电缆头按照户内干包电缆头制作安装计算

    2012-03-26 13:38:04 