风干的回忆 2011-08-26 15:49:50 | 广东省 其他专业 | 7252查看 7回答
问一个愚蠢的问题,ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2?
ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2、107mm2?应该套多大的管?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZR-YJV-3*25+2*16的是阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 这是5芯3+2的电缆,既由3芯25mm2的导线(A、B、C三相火线)和2芯16mm2的导线(零线和组成的电缆,电缆的截面积是按照25mm2计算(当电力电缆为不等径截面积时,既按照最大1芯的截面积计算电缆的规格)。所以把电缆的若干芯截面积相加计算是错误的。 电缆保护管选择DN65即可。
2011-08-27 10:42:59
-
ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2。套管按施工图设计。
2011-08-30 21:20:00
-
ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2、107mm2? 按25mm2选取定额 应该套多大的管? 可按DN65钢管考虑
2011-08-26 15:52:34
-
表示:阻然电缆--- 交联聚乙烯绝缘----3根25的相线加2根16的地线。
2011-08-26 16:39:10
-
按照25mm2以内;套50的管。
2011-08-26 15:53:30
-
我们所说的电缆截面积是电缆线中最大的一根线截面积,具体选用管子你可以自己算,只要不超过管子截面积的三分之一就像。
2011-08-28 17:57:24
-
定额套5芯,25个平方
2011-09-02 15:57:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看