楼层中各个部位距地标高不同的时候灯具该怎么设置高度?
很抱歉,前几次问的问题不太清楚。楼层的层高是3米,各个部位距地标高不同比如厨房的相对标高是1.5米,配电箱(AL1)的安装高度是1.4米,请问我在设置配电箱高度的时候是不是要加上厨房的相对标高?,如果不加的话那不是配电箱要在厨房的地面中了?其他灯具的标高怎么设置?
全部回答
(36)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很抱歉,前几次问的问题不太清楚。楼层的层高是3米,各个部位距地标高不同比如厨房的相对标高是1.5米,配电箱(AL1)的安装高度是1.4米,请问我在设置配电箱高度的时候是不是要加上厨房的相对标高?,如果不加的话那不是配电箱要在厨房的地面中了?其他灯具的标高怎么设置? 答:在属性里面分别定义确定高度就好了
2012-03-27 09:38:32
-
厨房地面装饰的完成面,开始计算配电箱安装高度
2012-03-27 20:42:50
-
属性里面自己单独定义了,不用这么复杂吧。
2012-03-27 21:55:39
-
你想得太复杂了吧,我觉得只要按图纸要求的标高用属性定义修改就好了,比如配电箱装在厨房距地1.4米,那就是厨房的地面标高加上1.4米的位置就OK了,其他同样道理。
2012-03-27 11:33:49
-
你在设置灯具,电器时就有一个距地面多少米,按设计的尺寸输入就行了
2012-03-28 19:38:13
-
可以在属性中修改标高,如:层底标高+
2012-03-27 11:30:10
-
1、和厨房的高度无关 2、从配电箱引出的各支路管子垂直长度计算方法统一规定为:向下延墙延地面配管是,垂直长度为配电箱虾皮距地高度加垫层厚度;向上延墙沿顶棚敷设时,垂直长度为配电箱上皮距顶棚高度。
2012-03-27 12:42:12
-
个人觉得不用想太复杂,按照各设备的图纸安装标高设置就可以
2012-03-27 12:32:23
-
应该加上厨房的相对标高
2012-03-27 12:34:52
-
厨房1.5m,没明白
2012-03-27 13:57:57
-
你把不同标高的灯具分别定义一下就可以了,管线会根据你灯具的高度自动连接上的
2012-03-27 16:05:22
-
先识别箱体、设备及灯具后在其属性编辑器中修改就可以了,其实没有那么复杂的。
2012-03-27 16:44:33
-
按设备图纸定义
2012-03-27 17:38:33
-
在属性定义时一定要把标高定好,然后再识别。或在识别定义注意标高。
2012-03-27 18:51:50
-
根据图纸标高,在构件属性里面设置标高。
2012-03-28 01:42:34
-
你理解错了吧,你家的厨房才1.5米高???定义构件都是按照距地高度来定义或用层高减构件高度来定义即可。建议你看看学习视频,上面讲解的很详细。
2012-03-27 09:38:42
-
不用想太复杂,按照各设备的图纸安装标高设置就可以
2012-03-27 09:45:02
-
这个安装高度都是距楼地面的高度,按你说的这个高度应该是不对的,可以问问设计或者是现场施工的时候有没有变动。再仔细看下图纸配电箱是不会安在厨房地面中的。
2012-03-27 09:50:53
-
你想想也不可能啊,配电箱怎么可能会到地面中去,层高1.5,距地1.4,上面留0.1啊
2012-03-27 10:04:12
-
在属性里面设置标高.
2012-03-27 10:05:04
-
厨房地面装饰的完成面,开始计算配电箱安装高度。
2012-03-27 09:38:57
-
依据你所描述的,是客厅是正负零,厨房与休息平台同高为1.5M,配电箱高度1.4M 1、配电箱高度1.4M是从地面算起的,地面高度为1.5那么应该累加1.4+1.5=2.9M 如果这样就会出现新的问题,层高为3M那么配电箱是不是跨层了呢。 2、根据以上所述你的橱房肯定是跨层了(也就是橱房的顶标高和客厅的顶标高不是一高度) 3、依上所述,电气工程应该根据现场和图纸综合考虑,配电箱和配管、灯具等应该根据实际空间位置单独设标高。 你应该建楼层高度为3M (依客厅为谁)配电箱高度为1.4+1.5,灯具在二层按实际高度给出,假如橱房高度为3M,灯吸项安装那么灯具高度应该为1.4+1.5+1.5(因为相对配电箱来说他与配电箱的相对高度为3(橱房高度)-1.4(配电箱距地高度) 假如橱房有插座的话。插座高度为1.4+0.3 水平管距地高为1.4 结伦,各个配件的高度应该以正负零为准(地面高度),输入相对高度
2012-03-27 10:00:18
-
你这个应该是错层的套房,如果厨房部分层高是3m,在构件属性里,配电箱的距地高度还是填1.4m。在楼层设置里,你用的是客厅部分的层高,你配电箱的标高就是用1.4+1.5m
2012-03-27 10:20:43
-
先统一设置一下,画好后在个别在属性里设置就可以了
2012-03-27 10:36:22
-
建议你去看看视频 可能你理解的不是很好
2012-03-27 10:38:01
-
不用想那么复杂,直接在属性里定义就行了
2012-03-27 10:38:30
-
这个安装高度都是距楼地面的高度,按你说的这个高度应该是不对的,可以问问设计或者是现场施工的时候有没有变动。再仔细看下图纸配电箱是不会安在厨房地面中的
2012-03-27 10:34:03
-
你应该建楼层高度为3M 配电箱高度为1.4+1.5,灯具在二层按实际高度给出,假如橱房高度为3M,灯吸项安装那么灯具高度应该为1.4+1.5+1.5(因为相对配电箱来说他与配电箱的相对高度为3(橱房高度)-1.4(配电箱距地高度),标高不同的时候都是要通过属性来修改私有的属性就可以了
2012-03-27 10:45:32
-
识别了之后直接在属性里面修改标高就可以了啊,相对楼层的标高
2012-03-27 14:37:15
-
分别定义标高就行
2012-03-27 14:50:58
-
一般都是相对标高吧,相对楼面来说,属性里面有距地高度修改就行,不是公有属性,应该是私有属性。
2012-03-28 08:14:06
-
定义构件都是按照距地高度来 定义 你在定义厨房 配电箱时 安装高度定义下就可以了 配电箱名称 你可以 写成 厨房配电箱
2012-03-28 08:15:13
-
选择厨房内的构建 定义私有属性即可
2012-03-28 08:54:14
-
选择相关构件,定义其属性
2012-03-28 11:08:54
-
先全部定义成一种 然后可以一次多选 然后修改属性即可
2012-03-28 17:23:13
-
需要加上,你的厨房与客厅相比,标高提高了1500mm,你这个楼应该是个错层吧?1、在识别的时候一定要弄明白各个房间相对于正负0.000的标高,如果弄不明白,问问土建的; 2、在设置本层各个构件的安装高度时,如果所在房间地面与正负零有高差,请加上; 3、对于同一灯具不同标高的,在CAD图导入界面加上标识,按标识识别的方法分别识别~ 如果有需要,请联系我,咱们商讨解决哈~~
2012-03-29 11:33:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看