• 关于结构标高和建筑标高的问题

    钢筋导入图形以后,原来的结构标高修改为建筑标高以后,是否需要手动修改构件的标高,对算量有没有影响。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有影响,可以不用调整 无论是建筑标高还是结构标高,层高都是一样的。原因是默认每一层的装修面层厚度是一样的,所以结构标高是在建筑标高的基础上,底标高和顶标高都扣除一个装修面层的厚度所以层高实际上都是一样的。 层高是一样的,所以从属于楼层里面的构件高度也就一样了,计算是没有影响的 室外地坪的确会影响外装的量,如果擅自调整室外地坪的标高又会影响挖土和回填的量,还是不动为妙

    2012-04-15 22:21:12 

  • 软件会自动考虑的,一般不需要修改的

    2012-04-13 17:58:01 

  • 不用 软件会自动调整构件的标高的

    2012-04-13 18:14:47 

  • 除特殊构件标高需要修改外,其他正常标高不需要修改,对算量有没有影响。

    2012-04-13 17:51:44 

  • 你好 建筑标高是在结构标高的基础上完成了装饰层过后的顶面标高。在钢筋中导入到图形中的标高是不需要进行修改的,直接按照结构标高来。

    2012-04-13 22:08:15 

  • 不用修改,一般用到的高度是层高到层高的高度尺寸,这样算下来的量是没有影响的。 但是,有的图纸上面的门窗离地高度是在建施图上根据建施图的标高设置的,所以在结施图上定义的标高只需要修改门窗洞的离地高度就可以了。 特殊构件特殊对待,但是不管GGJ还是GCL,所用的标高都是结施图上的标高,为了计算的方便

    2012-04-13 22:08:36 

  • 不用,结构标高 、建筑标高是一致的。

    2012-04-13 21:49:34 

  • 钢筋导入图形以后,原来的结构标高修改为建筑标高以后,不需要手动修改构件的标高,对算量没有影响。

    2012-04-14 07:31:46 