天涯悟道 2012-04-17 16:39:08 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 601查看 6回答
钢筋识别柱
钢筋识别柱前已先根据柱的大样导入好柱的属性,在识别柱时软件为何不按照已识别好的柱规格属性进行对应,如图示,软件有无办法不改变柱的私有属性,按照已提取的柱属性进行智能识别?问题补充:墙线和柱线在同一图层内,改变CAD图层也浪费时间,请问有无其他办法可以快速提取柱边线?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱识别是不准确的 就像你这样 一般时间充裕还是手动定义好再画
2012-04-17 16:42:31
-
基本上与柱大样对应,个别的不符合,检查修改好了。 先识别柱,而且提取柱边线时,不要提取与墙共有的线。提取那个垂直于墙的短线,即门窗的界线。
2012-04-17 16:41:08
-
把暗柱中间的墙栓除后再套图进去就能识别了。
2012-04-17 16:56:56
-
用新功能“重绘柱边线”就不会将墙识别为柱了
2012-04-17 17:16:42
-
暗柱中间的墙边线拆除后再分别识别为柱构件。
2012-04-18 09:28:49
-
您好,您的这个问题还算比较常见,一般建议您识别后柱大样后,然后识别柱,识别柱时候因为CAD图纸的问题,很多的墙线条和柱边线公用一个线条,所以才会识别错了,您如果工程里面柱子不多的话,最好还是通过识别过来的大样点画绘制吧。也省去后期检查的时间。
2012-04-19 23:18:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看