13****@qq.com 2012-04-19 19:47:37 | 内蒙古自治区 安装 | 895查看 3回答
消防安装调试
1、 消防电话线:ZR.RVB(2X1.0)SC25 2、 2V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15 3、 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 4、 消火栓按钮控制线: ZR.KVV(4X2.5)SC20 5、 手动报警控制线: ZR.KVV(7X1.5)SC32 6、 消火栓按钮线: ZR.BV(4X1.5) 1、 感烟探测器用以上哪一种? 2、 感温探测器用以上哪一种? 3、 手动报警按钮用以上哪一种? 4、 消防电话用以上哪一种? 5、 消火栓报告报警按钮用以上哪一种? 6、 消防控制模块用以上哪一种? 7、 电梯消防按钮用以上哪一种? 8、 正压送风口用以上哪一种? 9、 排烟口用以上哪一种? 10、 信号阀用以上哪一种?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要根据设计要求定型号,没法确定使用哪一种。你给个邮箱我给你发份型号明细,你确定型号吧。
2012-04-20 09:09:24
-
1、 感烟探测器用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 2、 感温探测器用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 3、 手动报警按钮用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 4、 消防电话用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15(看你采用的电话需不需要电话模块) 消防电话线:ZR.RVB(2X1.0)SC25 5、 消火栓报告报警按钮用以上哪一种? 消火栓按钮控制线: ZR.KVV(4X2.5)SC20(或消火栓按钮线: ZR.BV(4X1.5) ) 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 6、 消防控制模块用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 7、 电梯消防按钮用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 8、 正压送风口用以上哪一种? 带电动执行器的需要24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 9、 排烟口用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 10、 用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 风机的直启线 ZR.KVV(7X1.5)SC32
2012-04-22 18:18:02
-
可以发份给我吗 hxw506@126.com
2012-04-20 11:02:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看