• 消防安装调试

    1、 消防电话线:ZR.RVB(2X1.0)SC25 2、 2V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15 3、 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 4、 消火栓按钮控制线: ZR.KVV(4X2.5)SC20 5、 手动报警控制线: ZR.KVV(7X1.5)SC32 6、 消火栓按钮线: ZR.BV(4X1.5) 1、 感烟探测器用以上哪一种? 2、 感温探测器用以上哪一种? 3、 手动报警按钮用以上哪一种? 4、 消防电话用以上哪一种? 5、 消火栓报告报警按钮用以上哪一种? 6、 消防控制模块用以上哪一种? 7、 电梯消防按钮用以上哪一种? 8、 正压送风口用以上哪一种? 9、 排烟口用以上哪一种? 10、 信号阀用以上哪一种?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要根据设计要求定型号,没法确定使用哪一种。你给个邮箱我给你发份型号明细,你确定型号吧。

    2012-04-20 09:09:24 

  • 1、 感烟探测器用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 2、 感温探测器用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 3、 手动报警按钮用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 4、 消防电话用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15(看你采用的电话需不需要电话模块) 消防电话线:ZR.RVB(2X1.0)SC25 5、 消火栓报告报警按钮用以上哪一种? 消火栓按钮控制线: ZR.KVV(4X2.5)SC20(或消火栓按钮线: ZR.BV(4X1.5) ) 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 6、 消防控制模块用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 7、 电梯消防按钮用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 8、 正压送风口用以上哪一种? 带电动执行器的需要24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 9、 排烟口用以上哪一种? 24V电源线: ZR.RV(2X2.5)SC15报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 10、 用以上哪一种? 报警总线: ZR.RVS(2X2.5)SC15 风机的直启线 ZR.KVV(7X1.5)SC32

    2012-04-22 18:18:02 

  • 可以发份给我吗 hxw506@126.com

    2012-04-20 11:02:46 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!