相知天涯 2017-06-17 22:12:09 | 内蒙古自治区 安装 | 1385查看 2回答
消防火自报中报警系统调试问题
请问高手:在内蒙安装定额消防章节消防系统调试中:自动报警系统装置调试的系统是怎样分的?比如,某工程的报警系统有14条回路,每个回路的报警装置点从100多点到280点不等,请问:是按照每条回路的点位数按照14个系统回路计算调试?还是按照14条回路的点位总和按照1个系统计算调试?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:按照14条回路的点位总和,按照1个系统计算调试。
2017-06-18 17:03:21
-
按模块的数量统计点数调试。
2017-06-17 23:54:59