阳光 2014-03-24 18:17:21 | 湖北省 云翻样 | 513查看 5回答
11G101-1图集中暗柱拉筋间距怎么设置
11G101-1图集中暗柱拉筋间距怎么设置,图纸只给了箍筋间距,拉筋间距是否同箍筋间距,图集在哪页有说明?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况暗柱中拉筋间距与箍筋间距是相同的,直径可能不同;
除非设计单独标注的拉筋间距间距与箍筋间距不同。
2014-03-25 08:17:45
-
如果设计没有单独的拉筋的标注,就是与箍筋的信息是一样的
如果设计有要求,再单独设置拉筋间距
2014-03-24 18:29:57
-
咨询设计,必须咨询设计单位。
2014-03-24 20:26:03
-
暗柱拉筋的间距同箍筋间距。
2014-03-25 08:22:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
剪力墙纵筋弯折为什么是10d,图集上不是12d吗?另外说明的是该墙顶有暗梁,墙与暗梁的钢筋构造是怎么样的?图集11G101-1上没有找到。大家看图的
-
剪力墙纵筋弯折为什么是10d,图集上不是12d吗?另外说明的是该墙顶有暗梁,墙与暗梁的钢筋构造是怎么样的?图集11G101-1上没有找到。大家看图的
-
11G101-1图集中87页说道梁抗扭钢筋锚固长度为Lae或la,锚固方式同梁下部钢筋构造。软件抗扭筋的锚固是Lae+弯钩的,图集79页中梁下部钢筋是弯折而不是弯钩,有矛盾的。大家看图的。
-
11G101-1图集中87页说道梁抗扭钢筋锚固长度为Lae或la,锚固方式同梁下部钢筋构造。软件抗扭筋的锚固是Lae+弯钩的,图集79页中梁下部钢筋是弯折而不是弯钩,有矛盾的。大家看图的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看