• 暗柱以外、LC范围内的钢筋布置问题(20分)

    请问各位教师及专家:   在剪力墙暗柱的Lc里的钢筋该怎么定义,如何绘图?而且Lc往往不是每个方向都有,有的暗柱只有一个方向有,该如何办?   我看在别人问的回答中有这样回答的“LC长度范围有的设计是拉筋,有的设计为箍筋,主筋即为墙的竖向钢筋,一般计算约束边缘LC,竖向钢筋不用管直接在剪力墙里面计算了,只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑暗柱中其他箍筋里。”   我想说的是:   1、在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋是加密的,所以直接按墙的规格直接布垂直纵筋是不合理的;   2、如果LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,那么此时墙体的水平筋在LC范围以内,暗柱以外范围内施工时是怎么处理的(水平筋是延伸到暗柱中,还是只伸到相邻的LC范围内呢),这个节点,软件是怎么处理的的,我试了试,默认钢筋是伸到暗柱外侧的。   3、关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢?   谢谢!

    其他箍筋

    主筋

    答疑解惑

    问题补充:请大家继续关注,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (LC长度范围有的设计是拉筋,有的设计为箍筋,主筋即为墙的竖向钢筋,一般计算约束边缘LC,竖向钢筋不用管直接在剪力墙里面计算了,只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑暗柱中其他箍筋里。”),应该是 只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑剪力墙中其他箍筋里。1.在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋是加密的,所以直接按墙的规格直接布垂直纵筋是不合理的;(那么画墙到暗柱边,调整水平钢筋长度)。2.如果LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,那么此时墙体的水平筋在LC范围以内,暗柱以外范围内施工时是怎么处理的(水平筋是延伸到暗柱中,还是只伸到相邻的LC范围内呢),这个节点,软件是怎么处理的的,我试了试,默认钢筋是伸到暗柱外侧的。(墙与暗柱绘画时紧密相连、不要通到暗柱里、在墙属性水平钢筋里调整长度a即可、不知可行不,试试看)