gschenxing 2012-05-15 09:06:49 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2745查看 2回答
暗柱以外、LC范围内的钢筋布置问题(20分)
请问各位教师及专家: 在剪力墙暗柱的Lc里的钢筋该怎么定义,如何绘图?而且Lc往往不是每个方向都有,有的暗柱只有一个方向有,该如何办? 我看在别人问的回答中有这样回答的“LC长度范围有的设计是拉筋,有的设计为箍筋,主筋即为墙的竖向钢筋,一般计算约束边缘LC,竖向钢筋不用管直接在剪力墙里面计算了,只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑暗柱中其他箍筋里。” 我想说的是: 1、在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋是加密的,所以直接按墙的规格直接布垂直纵筋是不合理的; 2、如果LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,那么此时墙体的水平筋在LC范围以内,暗柱以外范围内施工时是怎么处理的(水平筋是延伸到暗柱中,还是只伸到相邻的LC范围内呢),这个节点,软件是怎么处理的的,我试了试,默认钢筋是伸到暗柱外侧的。 3、关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于这样的问题在千赢官网首页登录入口新干线上很多人提出,你可以参考下 1在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋并不是加密,就是剪力墙竖向钢筋的正常间距,图纸给你的只是大样示意。 2LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,墙体的水平筋只和暗柱有关系,按正常的暗柱与墙的构造就可以,和lc这没有关联。 3在软件中你可以将lc暗柱连墙这段的箍筋和拉筋绘制到连着lc的暗柱里的其他钢筋里。说白了阴影部分以外的就是墙,只不过就是多了几个箍筋和拉筋。
2012-05-15 10:30:09
-
关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢? 一般情况下用截面编辑比较准确
2012-05-15 11:01:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看