已采纳浇筑式、热缩式主要用室外变压器输变电路,建筑工程室内都是用干包式(除非设计明确要求采用其他方式)。其区别主要是施工工艺和辅材不同。
2012-05-19 10:45:32
-
建筑工程室内是用干包式,浇筑式、热缩式主要用室外变压器输变电路。
2012-05-19 14:24:16
-
这个应该由设计说明吧
2012-05-19 10:45:10
-
浇筑式主要用于室外高压输变电,干包式主要用于室内外低压线路,热缩式主要用于室内外高压线路。
2012-05-19 14:06:32
-
电缆终端头一般套用那种方式 干包式、浇筑式、热缩式有什么区别? 浇筑式电缆终端头现在已经不经常用了。 现在经常用的是干包式和热缩式两种,干包式和热缩式相比,干包比较简单,材料费便宜,但不如热缩式的密封性好,热缩式要比干包的麻烦,材料费稍贵一点。 现在工程上经常用的是热缩式的
2012-05-19 22:43:45
-
电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式。 1.热缩电缆头的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它简化了施工工艺,缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆头集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装。户内热缩式电力电缆终端头工艺:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 2.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。户内干包式电力电缆头工艺:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 3.浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆。户内浇注式电力电缆终端头工艺:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。
2012-05-20 00:39:08