-40X4通长接地扁钢,长度如何计算?
在基础接地平面图中,有好几处标注-40X4通长接地扁钢 距地1.5m处设M12接地螺栓。那扁钢长度如何计算?M12接地螺栓是否需要计算?如图:
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
扁钢按延长米进行计算.M12接地螺栓单独计取
2012-05-21 10:30:44
-
扁钢长度如何计算 按延伸长度计算乘以1.039 M12接地螺栓是否需要计算 单独计算 根据图示长度再加相应的高差
2012-05-21 10:23:00
-
你应该综合读图,不要只看这张图,这张图没标注尺寸信息,别的图应该有,如果真没有,就向设计人员请教。单凭你截的这张图也是算不出延伸长度的。 对着基础平现图应该就可以计算了
2012-05-21 10:30:45
-
考虑具体施工情况去算就行了,地脚螺栓一般不算辅材中含了,只要算出-40*4扁钢长度,包括水平与高度就可以了··
2012-05-21 11:27:59