lvxinqi 2012-05-21 15:52:26 | 河南省 安装算量GQI | 1621查看 55回答
消防安装工程
在消防自动喷淋系统中,管径大于100的要求采用沟槽卡箍连接,小于100的用螺纹连接。请问:在沟槽连接中,如何计算卡箍数量?另外,消防定额中管件含量表中只有管径100以内的含量,DN150的钢管管件含量怎么计?
全部回答
(55)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题是这样的 DN100的管道 大约每5.5到6米 一个连接 。如果有正三通 正四通 那就是 3个 4个 如果是DN100 70的四通就是两个 什么意思你懂了没 就是只要和DN100以上的管连接的 就要一个DN100的沟槽连接件。但是要注意的是机械连接的时候 是没有管件的 比如DN100 70的机械三通 这里就没有沟槽管件 因为机械连接就是在DN100的管上面打个眼 所以没有沟槽管件 你的第二个问题 可以手动调整 也可以不调 在主材上找点 或者量上找点
2012-05-22 10:02:49
-
按实际发生计算就可以了,定额中没有管件的
2012-05-21 21:37:20
-
按8册计算时,定额子目中已经包含了沟槽管件,直接填写材料价格即可。
2012-05-21 22:48:32
-
按实际发生的算就行。
2012-05-21 23:05:41
-
路过,学习。
2012-05-21 22:27:01
-
进来学习一下 谢谢
2012-05-21 22:22:48
-
卡箍数量在计算设置里面可以修改数据。
2012-05-22 05:20:27
-
软件已经按照计算规则设置好了,你只要定义好沟槽式,绘制或识别构件,汇总计算后软件就会自动计算。
2012-05-22 00:25:55
-
支持高手讲解..进来学习下
2012-05-21 23:14:17
-
学习了,谢谢
2012-05-23 18:53:45
-
楼主你可以用一个弯头加2个、一个三通加3个、大小头两边按照管径分别算1个来计算。
2012-05-22 16:53:49
-
按实际发生的计算,一个弯头加两个,一个三通加三个,计入主材单价
2012-05-22 18:19:35
-
进来学习学习..
2012-05-22 21:06:43
-
进来学习学习的,请各位指点哦
2012-05-22 20:51:47
-
定额中没有管件含量,按实际发生计算
2012-05-21 15:54:01
-
沟槽连接的所有管件都需要按时计算(这个定额中是不包含管件的)你要自己补充主材;卡箍数量的计算管道与管道连接时一个卡箍,一个弯头是两个卡箍,一个三通是三个卡箍,一个蝶阀也是两个卡箍;建议你可以使用千赢官网首页登录入口软件把消防的图画出来;你就可以很直观的看到管件的数量了
2012-05-21 17:07:09
-
卡箍数量按实际使用量计算,DN150的钢管管件含量也按实际使用量计量,可以借用工业管道安装相关子目
2012-05-21 17:24:55
-
沟槽连接的管道,定额是不包含管件的,据实计算。只要选择好连接方式软件会自动计算管件数量。828版本的管件不是很全,7月份新版本增加了很多管件类型,比较全面了。
2012-05-21 17:35:21
-
支持悠悠的说法
2012-05-21 17:14:29
-
如果按个计算的含量,那么都一样,如果按重量计算的你可以反算一下,即直径100的单位重量和直径150的单位重量的比值,计算一下
2012-05-21 18:24:50
-
用软件做,卡箍数量自动给你计算了.
2012-05-21 17:40:14
-
可以在信息网上查到
2012-05-21 17:43:45
-
定额里面好像都含了
2012-05-21 18:29:47
-
按照实际发生的进行计算
2012-05-21 18:49:32
-
沟槽连接的管道,定额是不包含管件的,据实计算。只要选择好连接方式软件会自动计算管件数量。828版本的管件不是很全,7月份新版本增加了很多管件类型,比较全面 顶一下
2012-05-21 18:54:45
-
卡箍按照一个弯头加2个、一个三通加3个、大小头两边按照管径分别算1个来计算。每个阀门处除了计算2片法兰短管外还要加上2个卡箍。无管件的直管段超过6米加1个卡箍(如果在楼层施工,管道要切断才方便运输,就按照3米1个来计算)。
2012-05-21 19:19:13
-
报班学习一下吧。
2012-05-21 18:21:11
-
卡箍按照一个弯头加2个、一个三通加3个、大小头两边按照管径分别算1个来计算。无管件的直管段超过6米加1个卡箍,DN100以上的计算方法一样
2012-05-21 20:17:17
-
按实际发生计算管箍数量
2012-05-22 07:33:35
-
用软件识别 自动计算了就
2012-05-22 08:43:16
-
使用GQI2011画好管道且定义为沟槽连接,软件是可以自动计算卡箍数量的,可在工程量查看下看到。软件版权本号为828。
2012-05-22 08:41:31
-
按实际查个数,没办法
2012-05-22 12:08:38
-
来学习下的。
2012-05-22 12:56:07
-
定额中没有管件含量按实际发生计算
2012-05-22 13:54:52
-
有图纸,也有计算规则,完全可以自己算出来。
2012-05-22 15:11:47
-
卡箍按照一个弯头加2个、一个三通加3个、大小头两边按照管径分别算1个来计算。无管件的直管段超过6米加1个卡箍(如果在楼层施工,管道要切断才方便运输,就按照3米1个来计算),相当于丝接管道到管箍;DN100以内为丝接定额中综合取定其含量,DN100以上卡箍连接,管件含量按设计实际用量计取,所以DN100以上管件材料费未包含在定额内,按实际用量补充!
2012-05-22 15:15:23
-
在新建管道的时候,DN100、DN150的连接方式选择为沟槽连接,软件会自动算出卡箍的数量来的
2012-05-25 14:07:11
-
进来向各位前辈多多学习/.请教/.
2012-05-26 15:26:45
-
认真学习,不会的看视频
2012-05-26 22:56:33
-
在消防自动喷淋系统中,管径大于100的要求采用沟槽卡箍连接,小于100的用螺纹连接。请问:在沟槽连接中,如何计算卡箍数量?另外,消防定额中管件含量表中只有管径100以内的含量,DN150的钢管管件含量怎么计? 答:根据图纸手工计算
2012-05-22 22:46:33
-
沟槽连接的管道,定额是不包含管件。卡箍按照一个弯头加2个、一个三通加3个、大小头两边按照管径分别算1个来计算。
2012-05-22 22:00:18
-
在消防自动喷淋系统中,管径大于100的要求采用沟槽卡箍连接,小于100的用螺纹连接。请问:在沟槽连接中,如何计算卡箍数量?另外,消防定额中管件含量表中只有管径100以内的含量,DN150的钢管管件含量怎么计? 按实际图纸使用工程量(图纸量及现场变更量之和)计算数量。 可以进行换算
2012-05-22 23:42:50
-
学习了
2012-05-23 09:15:26
-
培训班学习下!
2012-05-21 16:12:05
-
进来学习一下的
2012-05-21 16:31:30
-
沟槽管件是按实际发生的数量计算
2012-05-21 16:33:45
-
一般沟槽都是按照实际尺寸来算的
2012-05-21 16:40:14
-
按实际发生计算就可以了,
2012-05-21 19:38:50
-
总长度/6+每层加1个+一个弯头加两个+一个正三通三个+不等径三通加2个+阀门*2=总数
2012-05-21 21:39:18
-
网上可以搜索 悠悠说的也很对
2012-05-21 21:18:45
-
悠悠回答的不错,学习了
2012-05-22 09:16:03
-
定额里面有沟槽连接或者是卡箍连接的 你套定额吧
2012-05-22 11:28:27
-
根据设计要求,接合实际施工算量,好像还没有具体的规定。
2012-05-22 11:37:25
-
定额中DN150以上管件没有含量,按实际发生计算,一般6米一个卡箍,弯头,三通在图纸上能数出来,一个弯头要配两个卡箍,一个三通配三个卡箍变径配相应口径的卡箍
2012-05-22 16:08:19
-
飘过 飘过飘过 飘过
2012-05-22 17:14:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看