• 关于钢筋的搭接?

    请各位师傅帮忙给我解答一个问题。 现有块筏板30cm厚、长22m、宽7.6m,双层筋布置(钢筋为12厘、间距150),在筏板长22米中线处有一堵钢筋砼墙(在筏板顶面至墙顶6.3高),此墙把板隔开成两半(22/2),墙基础为条形基础,基础顶面至筏板底面(室外地坪面)高1m。筏板的纵向钢筋全部贯通墙,请问“因筏板长度22米较长,钢筋在制作时也没有那么长的钢筋,所以钢筋必须搭接,而搭接位置应该在那个地方断开搭接比较好呢,搭接长度又是应该取多少好呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 长22米方向钢筋可以在任何地方都可以搭接的,只要把接头错开就可以了。(长方向受力较小可以按分布筋来处理)

    2012-05-31 20:56:48 

  • 一是根据基础上部荷载情况搭接位置尽量放在弯矩最小处; 二是搭接长度按规范要求。

    2012-05-31 09:33:42 

  • 你好:中间的那个是筏板受力筋的支座点。筏板的上筋在支座附近1/4范围内搭接;筏板的下筋地跨中的1/3范围内搭接。 搭接长度按混凝土强度等级、主筋的级别、接头百分率来综合考虑搭接长度。

    搭接位置

    2012-05-31 09:02:47 

  • 长22米方向钢筋可以在任何地方都可以搭接的,只要把接头错开就可以了。

    2012-06-01 06:48:48 

  • 受压区断开 因为钢筋放在混凝土里你压它 钢筋是不会被拉出来的。。而你拉就相对容易出问题了 个人理解!!! 搭接长度看平法就行了!!

    2012-06-05 13:10:15 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map