• 机械连接的钢筋要用做接地主筋时,是否需要单独焊接

    机械连接的钢筋要用做接地主筋时,是否需要单独焊接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般来说不需要,安装是利用基础钢筋做接地体即在两根钢筋之间做一根约40cm短钢筋焊接在一起的,土建中的钢筋按设计做法即可

    2012-06-04 16:14:38 

  • 最好是单独焊接比较好!

    2012-06-04 15:46:30 

  • 这个要看设计说明才知道

    2012-06-04 16:00:48 

  • 设计明确要求焊接时就焊接,不要求可以不单独做。

    2012-06-04 16:39:53 

  • 最好做焊接,问一下设计有没有要求

    2012-06-04 16:12:13 

  • 一般要求焊接,因为机械连接的接头不能100%保证每个接头的接触电阻为0,在雷电作用下机械接头的电阻有可能变大,满足不了防雷要求。

    2012-06-04 17:36:39 