忠 2012-06-07 22:25:42 | 广东省 其他专业 | 1636查看 1回答
管内穿线与盘柜配线
请问接进电箱的电线(电箱是原有的,不是重新组装的),是不是应该套用盘柜配线子目?还是在外面的电线套了管内穿线子目时已经包含了?如果要另外套用盘柜配线子目的话,那工程量怎样确定?(注:定额是广东地区的)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线的进线端或者出线端,是整个电线穿管敷设以后的端头进入箱体内与接线端子板或者电器元件的接线柱进线连接接线的,这一小段距离电线是不能计算为盘柜配线的。而仍然是按照电线主体的敷设方式一并计算套项。 所谓的盘柜配线是指配电箱柜内部的各种开关、元器件之间元件配电箱内接线端子板的这些配线,才称谓盘柜配线。这部分导线才能够套‘盘柜配线’的定额子目。 也就是一根整线进行管内穿线以后进入配电箱柜这一段仍然计算在管内穿线的工程量之内套项。 在配电箱柜内的导线端头应该另行分规格计算‘个’数,并套‘有端子外部接线’或‘无端子外部接线’以及‘焊(压)接接线端子’的定额子目。
2012-06-08 08:29:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看