施工说明中关于水泵出水管采用哪种止回阀的问题
施工说明(如截图,下面的系统图水泵的截图)中的这句话我是不是可以这么理解,离水泵出水口近的出水管用消声止回阀或缓闭止回阀,离水泵出水口远的出水管用一般的止回阀就可以了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下水泵的参数,如果此水泵的扬长超过50米,图中的单流阀应为消声止回阀或缓闭止回阀,图中的止回阀当水泵扬长小于50米一般的止回阀
2012-06-08 14:16:23
-
是的,就在水泵的出口处用消声的,其他地方用一般的
2012-06-08 14:23:43
-
对,根据说明是这么理解的
2012-06-08 14:16:26